吳德星
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 2416 點
下載積分: 805 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2024-06-23
查看吳德星的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-19 18:58
信捷XC3-PLC通電正常運行情況下,插入E4DA模塊后,當場出故障。X點沒接線,程序監控常開接點也接通。Y14-Y27指示燈直亮,程序監控Y14-Y27線圈沒輸出。關電復位都沒用。以后還能用這樣PLC嗎?
[ 此帖被吳德星在2013-10-19 21:54重新編輯 ]
[fly]歡迎紡織行業的工控朋友,本人也在紡織的圈子里。希望可以共同研究美好的未來。[/fly]
szlongren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 167 點
下載積分: 720 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2020-10-16
查看szlongren的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-21 07:17
比三菱還貴?我買過,沒這么貴呀!