樓主  發表于: 2013-10-22 22:28
今天接了星三角電機接線盒里6根線沒有接線柱和線號 我也沒有什么好辦法 我只好通上電試了  之間都短路了好幾次了  接觸器都快燒壞了  我想求一個好的辦法  希望以后能不用在帶電試了  
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-23 07:59
引用
引用第9樓etdssdabb于2013-10-23 07:21發表的  :
三相繞組測出后,有指針式表也叫是機械式表,打到DC,MA檔上,正負表筆接在任意兩相繞組的兩引線端間,另外的四根引出線可隨便串聯接成三角形接法,用手緩慢而均勻地轉動電機軸,觀察表萬用表的指針押運不大,說明三角形接的是對的,反之,則是錯的,重新接線,表不動。直到表針擺動不大。這是萬用表法,還有電池各燈泡法。

不懂!
吉圓電氣 QQ751673698