gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2025-01-08
查看gl50102的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-24 20:03

如圖 壓機程序潤滑故障開關不是相當于沒用了?可以將兩條寫成一條?這樣導致開機一會就會潤滑報警。求解,多謝
gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2025-01-08
查看gl50102的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-26 22:54
引用
引用第3樓znz43于2013-10-24 21:50發表的  :
先把潤滑故障開關的動作機理搞清楚。

只要油泵工作,潤滑油在流動,故障開關就會連續通斷,但通斷時間都小與2.5秒,所以不會報警。

如果油泵工作而油不流動,則故障開關不管是通還是斷,都會報警。

恩,多謝指點~
gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2025-01-08
查看gl50102的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-26 22:55
引用
引用第2樓lqbzlqbz于2013-10-24 21:49發表的  :
油泵啟動后只要故障開關在25秒內必須通斷一次就不會報警,如果開關超過25秒不動作了就會報警,程序沒問題。

明白了,多謝~