• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
zhuyanfeng
好東西要大家分享!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 202 點
下載積分: 2333 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2021-12-01
查看zhuyanfeng的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-10-27 00:39
謝謝各位大俠的指點,問題已經解決,線路問題!
Mr Zhu
john6616
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 572 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-10-14
最后登錄: 2013-11-06
查看john6616的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-10-28 16:48
如果確定上位機沒有給指令,那么可以確定是干擾引起的,主要檢查一下接線,主要是接地
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 413 點
下載積分: 726 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-11-09
查看jr11的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-10-28 18:41
把增益降下來
大光頭
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 162 點
下載積分: 677 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-07-03
最后登錄: 2023-11-16
查看大光頭的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-10-29 06:47
解決了就給大家分亨一下嘛 !
xxjpc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 210 點
下載積分: 502 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2022-11-10
查看xxjpc的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-10-30 08:14
伺服驅動與伺服電機相續不對
john6616
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 572 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-10-14
最后登錄: 2013-11-06
查看john6616的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-11-04 09:33
這個叫干擾,主要是線路引起的,把電源線和編制器線的地線好好接一下就行了。
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-11-01
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2014-01-08 10:17
這一般都是干擾引起的,把電源線、信號線、編碼線接地就行了
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
xidde
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 312 個
工控威望: 649 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-01-17
查看xidde的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2014-01-08 11:42
你伺服參數    看看是否位置控制      我懷疑你的是不是速度控制模式       如果不是可以考慮 干擾引起的       例如   你可以把伺服電機的脈沖線拆下  不要接   劉下 伺服ON  的線   讓電機處于鎖住狀態   看看電機是否還會移動      如果不動那就是脈沖有干擾    
lgluoyong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 177 點
下載積分: 572 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2018-12-30
查看lgluoyong的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2014-01-09 22:50
你是什么型號的松下伺服我也遇到過同類問題兩次都是參數設置的問題,我們用的是六臺伺服有一臺亂動,然后報警過載,第一次用的松下伺服軟件連接驅動器調節參數,第二次自己都不知調到哪個參數調好的
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9874 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2014-01-16 11:49
干擾,還是干擾,有干擾信號進入脈沖輸入口了
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1798 個
工控威望: 1937 點
下載積分: 113585 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-11
查看ljb6688的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2014-02-21 21:02
信號干擾原因造成
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
gxc0415
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 218 點
下載積分: 599 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2024-07-24
查看gxc0415的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2014-02-22 16:20
干擾問題  脈沖接線和24V電源線 用屏蔽線 屏蔽層接地
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go