5個伺服電機,只有其中一個上電就[緩慢轉動,根本就沒有發脈沖!這是什么情況,請各位大師給解答一哈,萬分感激![s:28]
Mr Zhu
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-04-30
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 10:56
你這兩臺伺服的負載應該不一樣吧,是不是有一臺的負載偏心,造成不平橫,伺服上電時由于這個原因造成驅動器基極封鎖,不能使能。你可以這樣試一下,上電后伺服緩慢移動時,用手扳一下負載端,阻止他移動,如果伺服停下來了,就應該是我說的這個原因