如題目.......s20下面的條件我加了m1333脈沖.程序才不會出錯誤
還有步號要有順序.....比如s20.s21s.22.s23.不能s20.s22.s21.s23.不然的話程序會弄跳
還有下面步會出現的條件..上面一定加一個輔助繼電器的條件..不然執(zhí)行到下面步時候...上面步的條件也激活了...然后就2步同時往下面跳
還有條件最好用脈沖
擦...亂七八糟的問題....
難道plc是高仿的...FX 2N 60還是供應商那里新拿的
附件: 副本 - 副本.rar (12 K) 下載次數:46
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 212 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 11131 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2024-12-23
查看abcde12345的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-10-25 21:04
不會跳,三菱的比松下的爽多了,松下的,被NSTL 和NSTP給搞暈了。