林波零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 164 點
下載積分: 649 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2018-08-26
查看林波零的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2014-01-20 19:21
重新上電就可以修復了,再使用幾十年
hsrx001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-29
最后登錄: 2024-08-19
查看hsrx001的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2014-01-20 19:54
每次做好電控箱,試運行的時候,我都是叫大家站遠點,然后自己去摸。電到我沒關系,電到別人就不好了。被電了我都不好意說。
dyhzdg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4644 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-10-27
查看dyhzdg的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2014-01-20 20:37
少電為好.。如果被電了,自己一定要知道被電的原因,下一次.........
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 128893 分
在線時間: 1469(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-11-10
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2014-01-21 08:41
控制電路都用24VDC電源就行了。
twx1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 151 點
下載積分: 6240 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-12-24
最后登錄: 2024-06-08
查看twx1984的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2014-01-21 13:51
增加個插座什么的,220V,經常帶電操作,前提,關掉后面在工作的負載,否則,接線容易打火。但是最好是關上總電源維修安全。
twx1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 151 點
下載積分: 6240 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-12-24
最后登錄: 2024-06-08
查看twx1984的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2014-01-21 14:02
講個故事,剛開始工作那會,俺還不知道直流電能電人。小時候經常玩電瓶、電池,因?yàn)殡妷旱,我們摸上去沒什么感覺,直到又一次,在第一個公司上班,那時候做EPS不間斷電源,用直流電池組給逆變器供電,轉化成220V交流電。有一次做實驗,我串聯12v一節的電池,串聯了40多節,電壓足足500多v,我一只手拿正級,一只手拿負極,我滴個神啊,差點電死我,以后再也不敢這么玩了。。。。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(iixiixiixii) 感謝分享!
    1284900343
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 1905 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2014-01-06
    最后登錄: 2014-09-15
    查看1284900343的 主題 / 回貼
    42樓  發表于: 2014-02-06 19:06
    作為一個合格的電工,進入工作場所后的第一步就是驗電(不論高壓還是低壓)。因為我們的行業是高危行業,必須以嚴謹?shù)膽B(tài)度去認真面對(還說什么木有被電過的電工不是好電工)。你的技術水平如何先不說,你這是不懂工作流程啊,千萬不要把違章當成習慣。祝你在電工路上走的更遠。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yu655792)
    wwt7277
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 127 點
    下載積分: 677 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2014-02-04
    最后登錄: 2014-02-09
    查看wwt7277的 主題 / 回貼
    43樓  發表于: 2014-02-06 20:14
    隔離電源也并不是絕對安全的,因為初級同樣存在觸電的危險,次級雖然隔離,但在故障情況下,例如與之相關的回路絕緣損壞造成接地故障時,接觸單根線同樣可以觸電。因此,為了確保安全,檢修電氣回路時,一定要嚴格按照安全規程先停電源后檢修的原則,避免觸電。不要存在僥幸心理,不要因為是低壓回路就可以掉以輕心,低壓觸電電死人的案例很多。
    yangyajiang
    看得多回得少。見諒了!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 1127 個
    工控威望: 836 點
    下載積分: 34261 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主題 / 回貼
    44樓  發表于: 2014-02-06 22:32
    引用
    引用第2樓wwcwwc于2013-10-26 13:03發表的  :
           搞電氣控制難免被電到,拿我來說吧,我在十幾年前真的差一點要去見馬克思了,在醫院足足住了一個多月,手上、腿上都是被電擊過的坑,頭皮因為有坑而做過頭皮轉移手術,送到醫院時,就看到趟我邊上手術臺的同行去見馬克思了。當時看到導線都會情不自禁心發麻了,經過很長的一段時間才慢慢地適應,到現在我還在這個行業中,沒有間斷過,因為這個工作是我喜歡的工作。

    電到這樣你還在做電工,看來你的安全知識真的要多學一點,個性的問題,你看你還是去找個比較輕松的工作做吧, 如值班電工等,還是師傅級的, 動口不動手的, 這樣安全,良心話呀
    yangyajiang
    看得多回得少。見諒了!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 1127 個
    工控威望: 836 點
    下載積分: 34261 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主題 / 回貼
    45樓  發表于: 2014-02-06 22:33
    引用
    引用第10樓zxldgkjy于2013-10-26 23:02發表的  :
    木有被電過的電工不是好電工,,電一下可以初始化大腦的哦

    你說的是硬盤格式化嗎。格式化過不了就硬盤壞了
    奮斗人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 585 個
    工控威望: 740 點
    下載積分: 10839 分
    在線時間: 67(小時)
    注冊時間: 2011-09-05
    最后登錄: 2024-06-06
    查看奮斗人生的 主題 / 回貼
    46樓  發表于: 2014-02-07 00:14
    自從被電一下,手腳不嘛,走路都快多了,整個人都精神了!
    qj_wgx
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 806 個
    工控威望: 1041 點
    下載積分: 2550 分
    在線時間: 484(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-11-08
    查看qj_wgx的 主題 / 回貼
    47樓  發表于: 2014-02-07 09:30
    引用
    引用第14樓chenkiki于2013-10-27 17:04發表的  :
    安全第一,一般控制器供電都是220V,還有就是交流接觸器多用的也是220的,樓主說的應該就是這些,用隔離電源單線接觸通過身體的電流只是電容電流,但如果用的是火+N的,接觸火線那就危險。所以做電工,維修時一定要確定電源是否真正的關閉閉,修理前要驗好真的沒電才工作。還有,電源開關不在旁邊的話,電源開關那掛一個禁止合閘的牌。以防萬一。

    我還好,不過也遇到過一些危險。
    有一次搬一個電柜,把電源總開關關了,然后就開始拆線,因為電源進線總開關已經關了,而且就在旁邊,所以就沒在意有電。
    結果在拆弱電控制柜的時候,拆線的時候突然發現電筆上有電,大驚失色啊。
    后來一查,那個是監控的電源,也不知道是不是廠家做的,直接接在另外的插線板上,而且插線板開關關閉了,電筆還是有電,插頭一定要拔出來才行。
    所以在陌生的電柜里面接線一定要當心,真是要命的事情!