大家這個掉電數據保存的設置,怎么來理解范圍0中的設置是指從VD0--VD500的數據都是掉電保持的嗎?如果PLC斷電VD里面?zhèn)數據能保持多少時間?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-10-29 22:16
引用
引用第4樓youzhiwei8于2013-10-28 20:27發(fā)表的  :
不會超過一個禮拜,我遇到過,有一次到河南洛陽調好一臺設備,又到湘潭去了,過了半個月上海公司打電話說洛陽那邊機器出問題了,打電話到洛陽一問情況,是機器調好后一直沒有開機,程序掉了

我公司有一臺設備用的224 4年沒用,也沒有通電 電池也沒有,程序怎么還在,