我有一臺自動化的設備,共有16個氣缸,每個氣缸配兩個磁性開關,總共就有32個磁性開關。
現(xiàn)在的問題是,只要一個磁性開關出問題,我的自動就會出問題。
我一度懷疑這樣控制是否合理。
請各位給點建議,謝謝!
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-10-29 21:34
安全是你考慮的前提,如果你想改的話,可以減少檢測開關的數量,但是不可以取消保護功能。
現(xiàn)承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。