gqs123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 557 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2013-11-23
查看gqs123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-30 08:10
三菱FX1S-20MT的PLC,運行時進步進電機轉速只有每鈔二之三轉的感覺,我在成技培訓網上求助過李金成老師,他叫我單獨用一條步進輸出指令運行一下,但情況也是一樣慢,步進驅動器是DM542 ,步進電機是47HS5425,步進驅動器的輸入電壓是DC24V,步進驅動器的輸出只有12V,PLC的輸給驅動器的脈沖電壓2V ,細分數2.4.8對應頻率400.800 1600我也都試過。還是不能解決這個問題。我不知那里出了問題,也不清楚驅動器輸給步進電機多少電壓為準。請高手們給我指點一下,哪一位有步進電機程序的能否發我一份,我試一下,找找原因 先謝了。我的email-lixin9642@163.com
[ 此帖被gqs123在2013-11-06 13:16重新編輯 ]
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-11-12
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-08 11:45
先查查步進電機規格參數資料,算頻率、細分等
電機拿出來空轉測試,看最高轉速能到多少
步進電機不是你想頻率多高轉速就多高的,
有時頻率高了丟步,電機反而轉慢的
有時頻率低了,電機轉速提不起也不能正常運轉
如果測試完頻率范圍比較窄,那可能是驅動器與電機不匹配
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓