lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-30 08:46
我現在要用三菱plc控制步進,脈沖數,頻率都在維綸觸摸屏上輸入到寄存器,但是三菱控制需要輸入負的脈沖才會往相反的方向走,所以請問下維綸的怎么輸出負數或是不能輸出負數?謝謝啦!
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 2457 點
下載積分: 934 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2024-11-12
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-30 09:09
程序里面變化吧 正傳  K999999  Y0  Y4    反轉  K-999999  Y0  Y4