       急停按鈕被按下釋放后,需要按復位按鈕才能啟動系統的繼電器線路圖,復位按鈕為常開型。我自己畫了下,感覺有點復雜,壇友們可有簡單的畫法?謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 490 點
下載積分: 4095 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-11-29
查看wangxiweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-30 18:22
用cad畫嗎,就畫成PLC內部常開和常閉就好了呀。