近日單位新上一臺設備PLC是S7-200  CUP226的我上載程序到電腦后在與圖紙核對時只有一部分程序被上載這是什么原因?有知道的望告知,謝謝!我是用PLC上的第二個數據口上載的與它有關嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-21
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 07:45
只要能上載,就是完整的,
查看分析程序,是否有變址用法。
或者找另外的一塊PLC,下載程序進去替換設備運行的看看能正常不。
或者看程序里面沒有找到相應I/O點,但實際外圍卻接線的端子,看I/O狀態指示燈,運行中有沒有變化
或者直接把端子接線拆下,看看設備還能正常動作不。