陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1828(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-30 21:32

  
      如上圖所示的皮爾茲安全繼電器以及其內部接線圖,在內部接線圖中的反饋回路,啟動回路,輸入回路是干嘛用的,安全觸點,輔助觸點還能理解,其中那些S端子,Y端子是干嘛用的,A1,A2端子看出來是電源端子了,哪位大俠幫忙解答下,thanks
專心學工控技術,請各位幫忙指教
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 12:33
類似于所有的急停安全回路按鈕常閉點串聯起來控制中間繼電器的線圈,中間繼電器的常開觸點再控制工作電路的控制線路。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。