請各位大神幫忙解決三菱MR-J2S-40A伺服報警AL37,如何解決此報警,三菱伺服MR-J2S-40A如何參數初如化,望各位高手幫忙解決,小弟有酬謝啊
ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2025-02-23
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-30 23:30
MR-J2S系列伺服:
將19改為ABCD,斷電再上電
然后將182號參數改為0112,斷電再上電
有時伺服CPU類似的小故障,經過此處理,也會隨之恢復