西門子200的PLC長時間斷電會產生這樣的情況嗎?
1.平常寫入到西門子200中的梯形圖程序,長時間斷電程序是不會丟的,只是調試好的VD存儲器是數據丟失,我這個理解對嗎,還是說程序也能丟了呢?

2.看大家說可以把數據寫到EEPROM中去,具體應該怎么做呢?

希望大家幫我解答一下這2個問題,謝謝大家。
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 08:24
1.理解基本正確,程序是寫在rom里的,保存時間相對很長
2.除非你的數據固定不變,否則,200據我所知還是無法把數據保存到EEPROM里
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-31 13:22
引用
引用第2樓zsb2010于2013-10-31 10:34發表的  :
程序是永遠不會因為停電丟失的
現場設定的數據如何保存到EEPROM,可以調用W_EEPROM庫函數來完成,寫入W_EEPROM后,數據就會永不丟失

從網上找來一種辦法:

用特殊存儲器SMB31+SMW32就可以把V存儲區的數據永久存入EEPROM

真是學無止境啊,以前從沒往這方面想,原來還可以這樣,呵呵