樓主  發表于: 2012-03-23 13:20
我有一朋友,他們公司是給蘋果公司加工產品的,蘋果公司要求他們把工廠車間設備的接地線和防靜電線分開,必須是兩條線,但必須接在同一個大地接地點上.你們覺得他們的這個要求正確嗎? 我覺得應該是兩條線,兩個不同位置的大地接地點才對吧.不知是他們錯了,還是我錯了? 歡迎靜電專家學者討論!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
xcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2823 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2014-06-11
查看xcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-23 14:17
一個公共接地是可以的,如果有條件也可單獨一個點。那樣更安全