樓主  發表于: 2008-05-30 22:06
我真的不知道是什么原因,
換了很多版本的GX-DEVELOPER,都不能執行這個程式,每次按仿真功能時,都會出現軟元件超出設定范圍的警報.這個程式我已經可以仿真的,我的有些朋友也說可以仿真,真不知道是軟件的問題,還是我的電腦的問題.請幫我看看,謝謝.
[upload=1]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(勇闖天涯) 去看看我在12樓的留言吧 ..
  • 要求自己每天多學習一點.
    勇闖天涯
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-10-06 00:29
    3,7,10,11樓的朋友,你們可能還不理解樓主這段程序的用意吧
    M8200并沒有超出軟元件范圍

    M8200的功能是:
    當M8200=0時,加減計數器C200加法計數(和普通計數器一樣)
    當M8200=1時,加減計數器C200減法計數(每觸發一次,C200數值減1)

    樓主的程序錯誤在于:RST C200
    這樣是不合法的,加減計數器不能直接用RST指令復位

    可以嘗試用MOV K0 C200取代RST C200
    勇闖天涯
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-10-06 22:42
    仔細閱讀一下三菱FX系列PLC的編程手冊
    對于以上問題,上面已經做很詳細的講解了

    M8200對應C200
    M8201對應C201
    依次類推