如題    小機器做了好幾天都正常    用的是FX1N-24MT     Y0   脈沖     Y2清零    Y4  方向信號    這幾天都沒有問題今天回原點就是不反轉  回原點時程序是先反轉40MM,Y4有沒有信號方都只有往一個方向轉是怎么回事    加急
[ 此帖被小徒弟在2013-11-13 16:18重新編輯 ]
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-01 15:45
有師傅遇到過沒有啊
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-01 16:09
打電話沒有人接啊
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-01 16:16
有沒有啊
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-13 16:18
用24V電源沒有串2.2K限流電阻,導致伺服方向信號端子限流電阻掛了  換了一個電阻好了    第一次用伺服   又出洋相了