momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-08-22
查看momo0720的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-02 09:21
請問前輩
我在OP27上面看到風量計呈現負值
怎麼知道要看PLC的哪個一區塊呢?



不好意思
另一個問題是
PLC上面 S開頭的是被保護的
那下載到電腦的程式都不會有這些程式
這樣的話如果換新的CPU的話
如果單純把下載到電腦上面的程式傳到新的PLC的話
是不是也不能操作?
[ 此帖被momo0720在2013-11-02 09:37重新編輯 ]
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158680 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-02 09:38
如果有OP27的程序,你找一下該溫度顯示所用的地址,然后在PLC程序中查找;
如果沒有,需要看PLC硬件設置SM334分配的地址,然后找PIW***(根據使用哪個通道,地址并不固定但在硬件配置設定范圍內)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(momo0720) 真是好人!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158680 分
    在線時間: 3155(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-15
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-11-03 14:23
    看硬件接線,第一個通道就是PIW288;第二個PIW290……