hsgzp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 375 點
下載積分: 9023 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2007-09-14
最后登錄: 2024-12-18
查看hsgzp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-02 23:13
向大家咨詢一個問題,我的CPU是CPU224XP 214-2BD23-0XB0,后面加了個223-1PL22-OXA8擴展單元,現在出現的問題是:擴展單元輸入I2.0,有信號,輸出Q3.2和Q3.5上的燈亮了,說明程序動作了,但是實際這2個點,沒有接通,沒有電壓,替換了一個新的擴展單元還是這個現象。這個擴展模塊和新的擴展模塊在其它地方使用正常。
是不是CPU單元的供電有問題,導致擴展不正常。
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-03 09:35
你這個是擴展模塊的工作24V電源沒有接造成的,L+,M要接24V電源就OK了