ft0752
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 2597 點
下載積分: 4743 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2024-03-03
查看ft0752的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-03 19:00
在一臺機器上裝了臺電壓保護器,就是過、欠壓、相序、三相不平衡保護的那種。
這兩天居然報相序保護,換了一個還是這樣子。(不是連續報的,是間斷性的。相序應沒問題,當初接線時是反相的,接回后正常使用10多天了)
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2024-03-15
查看kgao08885的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-04 13:50
要搞清楚是相序保護還是缺相保護,若是缺相保護,控制系統是不能動作的,且設備正常用電運轉情況下,相序是不會改變的,唯一有可能是主回路瞬時缺相,一般多是接觸器觸點有一相燒壞,觸點接觸不良,造成有時缺相保護,而你的設備只有相序保護指示,故出現相序保護。
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。