樓主  發表于: 2013-11-04 09:08
昨天客戶的一臺機器突然變壓器燒毀連帶伺服驅動器一起燒毀了  
變壓器線路是    主電源------進斷路器-----進變壓器----三相220V輸出到------接觸器------進伺服驅動器--------
變壓器也沒有超負荷
到現場檢查時發現變壓器輸出的220V到接觸器的接線頭有松動   變壓器損毀比驅動器嚴重  其他元器件正常
崇拜高手
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-04 09:32
再查這個隔離變壓器是輸入還是輸出端燒毀的?
樓主留言:
好像是輸出端燒毀
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-04 13:03
這個有二個概率:
1)輸出端接觸不良,變壓器輸出開路(變壓器輕載)不燒變壓器
2)輸出端時斷時不斷,變壓器過載燒變壓器
估計樓主變壓器燒毀的概率只能應對第二條了。但是有一點疑問的是人工變壓器在這種狀況下過載,伺服驅動器應該有報警出現了呀。
樓主留言:
真誠感謝!
伺服也沒出現報警   ~~~~伺服驅動器上端可看到明顯燒過的痕跡    伺服電機正常    
伺服是施耐德400W
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(512998120)
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70287 分
    在線時間: 1602(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-09-19
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-11-06 10:58
    引用
    引用第4樓wwcwwc于2013-11-04 13:03發表的  :
    這個有二個概率:
    1)輸出端接觸不良,變壓器輸出開路(變壓器輕載)不燒變壓器
    2)輸出端時斷時不斷,變壓器過載燒變壓器
    估計樓主變壓器燒毀的概率只能應對第二條了。但是有一點疑問的是人工變壓器在這種狀況下過載,伺服驅動器應該有報警出現了呀。

    真是基于此,可能是變壓器過載了。你更換新的變壓器前必須檢查變壓器的輸入、輸出端的保護是否正常。比如斷路器、熔斷器什么的。