周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11147 分
在線時間: 449(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-08-08
查看周紅軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-04 09:50
我的PID輸出值咋是負數啊。P值我是從30到300逐級設定的。監控看到的仍是負值。請樓主幫忙。積分,微分,均沒設定數。我是在做溫度恒溫控制的。模塊是FX2N-4AD-PT的;締卧荈X1N-40MT.
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1603 個
工控威望: 1921 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-08-15
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-04 22:29
你還需要設定輸出的范圍,還有周期的變化率的限制
感覺三菱的PID模塊不怎么好用,西門子的就比較開放,我基本都是重新自己寫的
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420