我想把這程序轉換成現在的fx系列的程序,請教高手怎么弄:
LD    501
OUT 050
K      00.3
LDI   501
OUT 051
K      00.3
LD    050
NOP 320
LD    051
END 320
LDI   320
RST 460
LD    320
AND 072
OUT 460
K       003
請教各位大哥,這個NOP 320; END 320是什么意思?程序如何轉換
另外這個 AND  072應該轉換成現在的什么繼電器?
盼有高手指點一二,小弟不勝感激!謝謝先了!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
非常感謝各位大哥,在各位大哥的指導下已經完成得差不多了哦!
剩下那幾個指令不知道該怎么弄。其他的我是這樣轉的:
LD    501 =LD     X15             (輸入點)
OUT 050 =OUT T50 K3      (定時器)
K      00.3
LDI   501 =LDI    X15
OUT 051 =OUT T51 K3
K      00.3
LD    050 =LD T50
NOP 320 = RST M420???????
LD    051 =LD T51
END 320 = SET M420???????
LDI   320 =LDI M420             (保持繼電器)
RST 460 =RST C60
LD    320 =LD M420
AND 072 =AND M8012        (100ms時鐘)
OUT 460 =OUT C60 K30
K       003
這程序只是部分,是用F2-20p手持編程器讀出來的,就剩NOP 320 ; END 320搞不懂了哦,應該是RST M420,;SET M420(很忙,等有空時試試看)望大蝦們指教!另外還有個S F T 300不知怎么處理,是不是用SFTL代替?(這個也已經解決:
LD M421
SFTR  M400 M417 K18 K1 =====M400~M417這18個移位寄存器逐一右移)。
[ 此帖被暴風驟雨在2012-03-31 00:15重新編輯 ]
暴風驟雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 208 點
下載積分: 624 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2008-05-23
最后登錄: 2020-07-22
查看暴風驟雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-23 23:16
看那個程序應該不是空指令啊
暴風驟雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 208 點
下載積分: 624 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2008-05-23
最后登錄: 2020-07-22
查看暴風驟雨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-24 17:17
謝謝啊,就是三菱老版的F系列PLC啊,刪掉是不行的,有誰知道怎么轉換嗎?
暴風驟雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 208 點
下載積分: 624 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2008-05-23
最后登錄: 2020-07-22
查看暴風驟雨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-26 18:42
還是沒人幫我解決問題
暴風驟雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 208 點
下載積分: 624 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2008-05-23
最后登錄: 2020-07-22
查看暴風驟雨的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-28 02:42
肯定是沒抄錯的啦。我試試看,非常感謝!
暴風驟雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 208 點
下載積分: 624 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2008-05-23
最后登錄: 2020-07-22
查看暴風驟雨的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-29 00:36
這程序只是部分,是用F2-20p手持編程器讀出來的,就剩NOP 320 ; END 320搞不懂了哦,應該是RST M420,;SET M420(很忙,等有空時試試看)望大蝦們指教!另外還有個S F T 300不知怎么處理,是不是用SFTL代替?
[ 此帖被暴風驟雨在2012-03-29 01:29重新編輯 ]
暴風驟雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 208 點
下載積分: 624 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2008-05-23
最后登錄: 2020-07-22
查看暴風驟雨的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-31 00:25
引用
引用第22樓l0331g于2012-03-30 22:05發表的  :
F2-20P這隻沒錯吧(別的網站找到的圖片 [attachment=81214] )(說明書...還在找...)

沒錯,確實是這個!這個也確實能輸入NOP 320和END 320,程序也確實沒抄錯,我把抄寫下來的輸入到F1-30MR也可以用,就是不想用那老版的PLC才想改寫,老版的不好買而且容易壞,占的地方又大。