X0和那個特殊繼電器M8013再和一個線圈Y1串聯,那個語句指令編程“LD X0”然后那個M8013應該用哪個指令?與指令嗎?但是我用與指令編程那個M8013都沒有1秒脈沖的功能。各位前輩又要你們幫忙了。!
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-31 06:00
LD      X0
ANDP    M8013
OUT  Y1
不知道對不對了  我才剛學習