892269479
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 715 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-10-30
最后登錄: 2013-12-02
查看892269479的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-04 21:36
最近自學三菱FX系列的plc,發現公司產線一臺設備上(電性能測試臺 )配置了FX3U-48MR,還有一個cclink模塊FX2N-16CCL,另外還有幾個遠程io模塊,發現遠程模塊好像起了擴展了X點Y點的作用,請問這是怎么做到的?輸入輸出分配后plc是怎么通訊獲得的,這些擴展點與plc本身自帶的點有區別么?前輩們誰有相關的資料或是給個解答么,抓破頭皮也想不明白了。
892269479
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 715 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-10-30
最后登錄: 2013-12-02
查看892269479的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-05 22:27
引用
引用第1樓仇士中于2013-11-05 16:22發表的  :
遠程I/O可以就近接線,方便安裝和調試。遠程I/O的信號的狀態(on/off)是通過總線和主CPU進行讀寫的,在邏輯上等同于本地I/O。

謝謝回復,那么遠程io是和fx2n-16ccl鏈接的吧?