蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-05 16:39
    今天下午,有一臺臺安N310變頻器上電顯示“CTER”,該故障是電流互感器故障。
就上電測量了一下哪個互感器有輸出電壓(待機狀態下應該沒輸出才對),然后拆掉短
接互感器的地端和輸出端,上電后模塊馬上炸了。
    現在好煩惱,測試驅動板負壓和脈沖也一切正常,不知道問題出在哪里。又為什么突然
就炸了(炸的是逆變塊,下半橋)
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-05 16:40
2樓自己坐
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-05 16:59
三樓也是自己坐的節奏?
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-05 17:20
引用
引用樓主蘇仙森于2013-11-05 16:39發表的 變頻器炸模塊了 :
簡單來說就是:模塊炸了,但是驅動板負壓脈沖正常。。。。。,F(xiàn)在找不到思路找不到原因呢。。。
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-08 10:24
引用
引用第5樓ydc820于2013-11-05 17:54發表的  :
短接地端和輸出端???,霍爾輸出的是電壓信號直接開路就可以

還有修變頻不接假負載,不是高手就是有錢人

的確沒接假負載,因?yàn)橹吧想娬,只是霍爾傳感器故障要拆除。這款機不短接霍爾輸出端,還是會有2V左右電壓。短接了或者安裝上霍爾,電壓會分攤?br />以此不觸發報警。
現在原因查明了,是非常罕見的故障,屬于主板損壞導致驅動信號混亂,上下半橋同時導通導致斷路炸模塊
這血的教訓提醒我們,無論怎樣的機器,上電試機一定要加假負載!
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-08 10:25
引用
引用第7樓wwcwwc于2013-11-06 11:41發表的 問題回復 :
繼續分析原因,那這個逆變模塊炸的是什么狀況?一般逆變模塊基本都采用IGBT,它們炸掉后的個管腳情況如何?
還有變頻器在正常情況下是允許開路測試變頻器的運行,而不需要加假負載的。
像樓主那樣把電流互感器輸出端拆了,通電是有風險的。因為它沒有了電流的檢測回饋,也是炸模塊的可能原因。

您的話值得研究。我也一直懷疑這個維修方法是不是恰當