樓主  發表于: 2013-11-06 20:13
我用VFD-F控制螺桿空壓機也遇到問題,求高手幫忙,我設置如下:
10-00檢出值端子選擇 02由ACI1輸入(PID控制之回受信號來源)
10-02檢出信號參考值設為40hz(我要的壓力是0.6-0.8之間)
01-07上限頻率50hz
01-08下限頻率35hz
01-23加速時間單位(01秒)
02-00頻率指令來源(目標值由40往下調)
02-01運行指令來源(01外部端子)
02-04正反轉禁止(01禁止反轉)
04-09、04-20設定值影響。
03-11模擬電流輸出選擇2 (01 AFM2 0/4-20ma )
04-13 最小ACI1輸入電流
04-14 最大ACI1輸入電流
04-15 最小ACI1輸入電流對應頻率50
04-16 最大ACI1輸入電流對應頻率35
    
現在;變頻器上也有反饋量,可是實際頻率一直是最高頻率,不受PID控制
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-07 15:41
餓。?諌簷C(jī) 還會用到 PID控制。太牛了。。。。。

先問下1.你的反饋量是什么?壓力傳感器?4-20mA嗎?
      2.模擬量對應的設置范圍,舉個例子,假如是壓力值 ,20mA對應的是多少壓力啊。
      3.pid中最重要的一個輸入量:設定值是什么?對應多少壓力,
      4.沒見你pid的調節參數設置啊,比如P值 I值 增益啊 之類的。。。這些參數也要調節的。不設pid怎么用。
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-07 15:43
其實我說一句不太好聽的話,但是我覺得應該不假。

我覺得在論壇里面問關于PID問題的人80%以上還不知道PID是啥.....