樓主  發表于: 2013-11-09 12:42
PLC是周期循環掃描的,求問:1 在子程序調用SBS和SBN之間的主程序時 掃描而不執行還是直接跳過去執行子程序,2 在互鎖指令IL斷開時IL和ILC之間指令掃描而不執行還是直接跳過,求答案,在網上搜了一些答案很多說法 想求正確答案,謝謝
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-12 13:48
我的理解SBS條件滿足了,PLC就直接跳到SBN內執行了,當SBN最后的RET指令時再返回到之前的程序中斷點。所以一般各個子程序都是放在程序最后面,END之前。
IL和ILC里面,如果IL條件不滿足,里面的程序要看是什么東西了,OUT的話就變成OFF了,SET/RSET還能保持,TIM復位了。這個東西在C200的PLC內用過他,現在的PLC有N個方法不用他。僅供參考