zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-09 14:36
各位高手:
    辛苦了!
    我廠造粒車間用的造粒機生產的料條經過模頭擠出后,在經過水槽冷卻后,有切粒機切成粒子。
問題是這樣的:料條出來后溫度230多度,經過水槽給予降溫,現在我們的水槽補水和排水是全開放式的,造成水的浪費。我的想法是,用溫度控制補水和排水,但是需要液位穩定,就是不能突然溢水和水槽缺水。想了好長時間不知道怎么搞,想用溫控儀來控制電動閥門來補水和排水,用液位傳感器來保證液位,但是不想用這么多的東西。能否高手指點一下,假如用PLC的話,大概的控制思路是什么。
謝謝!
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23613 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-09-15
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-11 19:54
2樓正解