qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-10 18:10
有一臺設備用的是J3的絕對位置系統(100W的),這臺機器的電控系統是我做的,現在那個公司的電工跟老板吵架,他把這臺機器的控制電路搞的一塌糊涂,很多PLC上的信號線都弄斷了。J3上面那個絕對位置保持用的電池也給拔掉仍在電控箱里面了,電池上那個插頭沒有了,只剩下兩根線。我想找個插頭接到電池上,可是搞不清楚CN4端口那兩個針的極性,哪個該接正極?哪個該接負極?壇里的師傅們有誰知道的話給個留個信息。謝謝了先。
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-03-16
查看李飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-10 18:32
下正 上負
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(qinchenglim) 熱心助人!