MCGS昆侖通態的屏,300的PLC。西門子的氣動流量閥,之前都是好好的,突然觸摸屏就死機了。因為CPU用的是313C的,閥的反饋是兩線制接,所以串24V接至CPU集成的模擬量輸入模塊通道(通道是四線制的,不能改成兩線制),死機的時候把閥的反饋信號拆了就好了,然后反饋信號就接不上了。只要接反饋信號就死機。現在都沒法接反饋信號了。
希望大俠們指點指點