樓主  發表于: 2013-11-12 09:53
匯川變頻器MD320系列的1.5KW本來是單相220的   錯接為兩相380V的了

現在沒有顯示了   是那里燒了,有誰維修過的


幫下忙啊

謝謝
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
joybb123
孤孤單單、瘋瘋癲癲、一切如煙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1605 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2024-05-28
查看joybb123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-12 10:31
量一下整流橋,可能壞了。R,S,T分別對正負母線量看導通情況。R,S,T對母線的一端同,對另一端不通。這樣的話大概就是好的。
joybb123
孤孤單單、瘋瘋癲癲、一切如煙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1605 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2024-05-28
查看joybb123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-12 10:32
還有從母線供到CPU模塊的電路可能燒了,自己查吧。
joybb123
孤孤單單、瘋瘋癲癲、一切如煙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1605 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2024-05-28
查看joybb123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-13 11:31
整流橋,保險,開關電源。整流在第一張圖片端子這里有根7字形的電線這里,有個螺絲孔后面的就值整流橋了,開關電源在變壓器旁邊。
joybb123
孤孤單單、瘋瘋癲癲、一切如煙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1605 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2024-05-28
查看joybb123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-13 11:38
匯川的變頻器,我講的多了,我們就是他們的代理商,外加聯保的。整流橋就是上面我說的地方了。不要說沒有單獨的整流橋,只有一個模塊。變頻器從進電到整流到母線在到IGBT逆變出去。這一套,我們太熟悉了。
joybb123
孤孤單單、瘋瘋癲癲、一切如煙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1605 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2024-05-28
查看joybb123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-15 17:16
直接上母線可以的,我們維修變頻器測試時都是先上母線,這樣可以屏蔽整流橋前端問題了。