397788958
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看397788958的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-15 18:29
程序如圖
PLC:FX2N(國產,485通信為兩線)   變頻器:E740
變頻器設置:站號P117=1、
                    波特率P118=192、
                    數據P119=10、
                    校驗P120=2、
                    通訊再試P121=9999、
                    通訊校驗時間間隔P122=9999
                    通訊等待時間P123=9999
                    CR/LF  P124=0
                     通訊啟動模式 P340=1
                     P79=0
                     協議選擇P549=0  
通信線為普通網線  , 使用其中一組雙絞線,PLC與變頻器SDA與SDB分別對應相接。
PLC寫入與變頻器參數設置后分別完全斷電一次
上電后,接通X0,PLC485通訊燈亮,變頻器無反應  
請各位指點,不甚感激!。
程序如圖
程序如圖
  
ly2121
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ly2121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-19 09:21
變頻器波特率應該為96吧,和485的一樣。
ly2121
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ly2121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-19 09:22
還有數據119應該為11.你再試試