xiangyang83
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 118 點
下載積分: 593 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-11-01
最后登錄: 2019-02-25
查看xiangyang83的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-16 23:11
請教各位  在下剛學三菱編程,請問一下,1N的PLC加模擬量輸出模塊,能否接編碼器來控制模擬量輸出,(兩臺電機同步的問題,A為主電機,接一編碼器,編碼器輸入PLC再通過模擬量輸出再控制變頻器到電機B) 或者不用模擬量輸出模塊而用通迅功能 行嗎,
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-18 10:59
2臺電機都要接編碼器,通過PLC比較,控制輔機的轉速。低速可行,但高速時的控制效果不會好,響應肯定跟不上。