曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-17 23:38
今天上午我不在廠   我的一個弟子把變頻器的輸入和輸出電線接反  一開電變頻器爆炸  啊火好大  燒了好多東西  我都罰1000多元
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-19 14:00
肯定會冒煙甚至明火啊!輸入輸出接反了,模塊直接炸了!
跟平時過流或者輕微斷路炸機不同啊..是非常嚴重的使用事故!
Ps:我在現場見過一臺INVT的變頻器炸機,直接把模塊炸糊了,剩下管腳還焊在板子上。工廠的技術員說:那玩意還挺香。。