fangsheng2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-06-23
查看fangsheng2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-19 17:14
三菱D700變頻器出現PS故障報警,除了在運行中按下停止復位鍵,還有什么原因會導致此報警呢。。。
liulungao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2019-05-13
查看liulungao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-19 19:35
  FR-D700系列三菱變頻器沒有RES復位端子,可以將輸入端子功能選擇參數Pr.178~Pr.182中的任意一個設定為"62",在外部端子分配變頻器復位信號RES即可。
1、變頻器外部運行模式下,按面板上的STOP鍵停止運行,即會報警PS,斷電復位即可。