omron hostlink通訊和西門子200modbus通訊有圖有真相。
OMRON HOSTLINK通訊
強制50.00 


顯示50.00 
 
強制50.07


顯示50.07
 

按下52.00
 



52.00
 

按下52.02
 


52.02
 

附件: 1.doc (344 K) 下載次數:53
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-24 20:40
還以為是OMRON和200通信呢,就感覺奇怪,協議不同也能通信??