rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-12
查看rockey的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-27 12:54
大家好,我現在碰到一個問題,步進電機正常運行過程中偶爾會突然出現反向,就是出現帶方向朝原位走,不帶方向朝原位反方向走,看了PLC輸出是正常的,然后只要斷下驅動器的電源重新上電后,電機轉向又恢復正常,不知道是什么原因,驅動器和電機線都換過
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-12
查看rockey的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-27 13:45
PLC輸出都是沒問題的,負方向沒有脈沖輸出,正方向有脈沖輸出,但是步進電機的實際轉向與這個相反
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-12
查看rockey的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-27 21:38
引用
引用第3樓安擇電子科技于2013-11-27 20:10發表的  :
如果程序正常的話不排除驅動器的問題。

驅動器和電機線都換過了都沒用
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-12
查看rockey的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-27 21:40
引用
引用第5樓zhuqimao于2013-11-27 20:59發表的  :
把電機的線對換下就OK

怎么對換,這種現象只是偶爾
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-12
查看rockey的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-27 21:41
應該不是干擾的問題吧
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-12
查看rockey的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-28 08:24
引用
引用第10樓liang48222于2013-11-27 23:15發表的  :
真實遇見過,脈沖頻率太高,與驅動器不匹配,速度調慢就可以,或者換下好的驅動器




自動時候是頻率滿高的,但是出現這個問題后,手動去操作頻率調慢了還是這個問題,一定要驅動器斷電后才會正常
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-12
查看rockey的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-29 08:09
引用
引用第12樓liang48222于2013-11-29 01:15發表的  :
你電阻串了吧,主要還是在 脈沖頻率 驅動器 馬達這幾個東西上,基本能確認的時驅動器,無法響應高速脈沖,要么慢點,要么把驅動器 換好點,步進驅動器不管在調節還是故障復位,都需要斷電才能生效,你把頻率慢點試下運行,我原先是7500 的時候出現,現在改到3500,就沒有出現過了



我直接用的5V,那按你這個說的倒是可能性比較大的