打開三菱軟件通過以太網模塊QJ71E71可以正常連接,上下載程序都沒問題?墒且淮蜷_INTOUCH上位機軟件與PLC通訊時QJ71E71的COM ERR紅燈就亮,報的故障代碼是C080,代碼解釋為:在MELSECNET/H,MELSECNET/10繼電器通訊或數據鏈接指令通訊期間,無法獲得外部設備的IP 地址。解決方法為:{設置以太網模塊的以太網MNET/10路由器信息;·更改MELSECNET/H,MELSECNET/10的參數轉換方法}。請問到底是什么意思啊,該怎么解決啊
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5301 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-09-05
查看stincen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 21:21
參數設定用TCP 還是UDP協議
用二進制還是ASCI
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業