gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-29 08:25
最近拿到一國外的傳感器模塊,采用RS485通信,通信協議里說輸出的數據是32位單精度IEEE-754浮點數,想通過PLC把它轉換為十進制的數,用在人機上做顯示,請問該怎么去轉換?如輸出的數據為0x41280000,則十進制表示為10.50?
請高手解答!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-29 09:29
單精度IEEE-754浮點數 詳細解說上網查詢

    4        1         2         8         0         0          0        0
=0100   0001   0010   1000    0000   0000   0000   0000


bit 31       正負號     "0"  => +

bit23~30  指數       "100 0001 0" =>130    130-127=3  =>3次方

bit 0 ~22  尾數(要加1)=>"1010   1000    0000   0000   0000   0000"
                                   =1*2^3+0*2^2+1*2^1+0*2^0+1*2^-1.............
                                   =8        +0       +    2    +  0    + 0.5
                                   =10.5

  
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-29 10:20
把數據存在 (D1) D0
[FLT D0 D10]
(D11)D10就是浮點數 10.5
人機上將D10設定為浮點數
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(catywu) 熱心助人!
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1278 個
    工控威望: 6109 點
    下載積分: 52272 分
    在線時間: 1123(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-12-19
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-11-29 13:17
    引用
    引用第4樓gaokunjian于2013-11-29 10:47發表的  :

    FX3G,沒有FLT指令,暈啊

    把數據存在 (D1) D0
    人機上將D0設定為浮點數
    試看看