樓主  發表于: 2013-12-01 13:12
電柜后面是高壓室,以前通訊都蠻好,F(xiàn)在通訊不穩定了。觸摸屏到PLC大概有40米。用雙絞屏蔽線
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16603 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-01 13:53
1、屏蔽層接地。
2、通訊線兩頭加濾波磁環。
3、盡量遠離干擾源;蛴脰|西隔離。

濾波磁環圖如下:



樓主留言:
用rs485光柵隔離都不行。