hzfy2013
級別: 探索解密
|
求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar 選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar 輸出4~20mA ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
壓力變送器為線性輸出 : -1~3bar = 4~20mA = 0~4000 =>4 bar = 16mA = 4000 =>1 bar = 4mA = 1000 =>1mA = 1/4bar=0.25bar =>1(plc值)= 1/1000 bar 當1bar時 電流輸出 {[1-(-1)]bar*4mA}+4mA =8mA+4mA =12mA plc [1-(-1)]bar*1000 =2bar*1000 =2000bar |
---|---|
本帖最近評分記錄: |