hzfy2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 143 點
下載積分: 648 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2013-12-30
查看hzfy2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-01 15:49
求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar   選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar  輸出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝
hzcck1125
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 143 點
下載積分: 686 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-10-13
最后登錄: 2014-07-29
查看hzcck1125的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 15:30
給你個公式  

假設當前取到的模擬值為2000,-1~3bar =  4~20mA  = 800~4000
X=2000,XH=4000,XL=800,YH=3,YL=-1
Y={((2000-800)/(4000-800))}X((3-(-1))+(-1)=0.5par


D0:當前模擬信號的數字值(800——4000,實時數值)
D10:當前壓力實時模擬值。