控制要求:雙手同時在0.5S內同時按下按鈕,輸出電磁閥,通過另一個時間繼電器控制輸出電磁閥的時間。目前我要用到的時間繼電器是2個,中間繼電器3個,按鈕2個來控制

各位同仁有沒有更好的辦法?  另想過用單片機控制,但是一時也沒找到思路如何寫單片機程序。。。用兩外部中斷加時間繼電器遠沒有達控制的要求。煩啊。。。。。


現在的辦法是這樣的。

[ 此帖被liuqiang2012在2013-12-11 16:03重新編輯 ]
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
黃昌左
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1686 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-29
查看黃昌左的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-17 21:39
引用
引用第14樓znz43于2013-12-17 18:00發表的  :

求教,為什么?

因為有些操作工是不按套路出牌的,我見過許多操作工"高人"是這樣操作的:把塊磁鐵吸在左邊按鈕上,或者拿東西給他卡。ǚ凑褪且恢弊屗油ǎ,然后左邊按鈕就永遠不用按了,雙手又可以自由操作只按右鍵就行了!事故可能就這樣發生了!所以加個延時是為了“對付”這樣的操作工的!
[ 此帖被黃昌左在2013-12-17 21:52重新編輯 ]
黃昌左
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1686 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-29
查看黃昌左的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-18 13:38
引用
引用第17樓znz43于2013-12-18 10:44發表的  :

還有拿命換錢的操作工,真是無語了
可這是自殘啊,不是設備問題,得后果自負,老板會賠他錢嗎?還真有這么的操作工么?

確實見過這樣的操作工,其實操作工的本意當然不是想自殘,而是左手偷懶不想按(另一種人是想把左手閑出來,配合右手或多做點其他事情),再加上管理不嚴的話,就較容易疏忽出事故。
再者,如果一邊按鈕壞了一直處于接通狀態或者由于其他原因使一邊一直接通的話(當然這種可能非常。,這樣的情況下,萬一不小心碰到了另一邊按鈕的話,事故就可能發生了!等等情況。。。所以多花一點點小成本,安全系數提高很多。
至于賠錢的話,當然是工廠老板(不是設備老板)賠了,哪怕是人為的,也是要或多或少賠的。。。