現有MR-J3-700A伺服一套、 由于該項目設計時沒有考慮完全 一致現在無法安裝變壓器或穩壓器   請教老師傅  老師傅講可以直接接進市電然后用零線如何如何弄就可以(好像是用零線把三相380V降為三相220V---) 通過什么樣的接線方式可以把380降為三相220V求指點
市電的電壓不是會經常浮動的么   這樣對伺服有沒有影響

   不知道這樣行不行得通       求高手指點              
崇拜高手
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-14 09:56
樓上別誤導,相線之間還是380,加零線只是相線跟零線間是220,并不影響相線間的380