樓主  發表于: 2013-12-14 11:52
用中間繼電器控制離合(24V)的通、斷,繼電器在斷開的時候會產生一個火花,之前做了幾臺機也沒有這樣的現象,怎么解決?
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-15 22:40
以前我們廠有一臺 設備,離合器幾秒鐘要動作一下,中間繼電器,也是會打火,幾乎一個星期都  要更換一個中間繼電器,我用多好多辦法,加瓷片電容,換真空繼電器,效果會好一點.最后我把它改成了固態繼電器,就解決了這個問題.