cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-14 13:07
S7-200,有沒有什么辦法修改PLC的程序,說白了,就是禁止別人把里面的程序刪了重新寫程序刷進去?有什么辦法嗎?
cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-14 13:15
CPU226,一個編程口連的是MCGS的觸摸屏,一個口做modbus了,modbus那個口應該不能監控刷程序了,兩個編程口都需要用。。。有沒有什么其他辦法?
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-15 15:50
設了4級密碼之后,他還是可以通過刪除PLC內存來重新刷程序進去
cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-12 20:53
這個到底是咋實現的呢?