樓主  發表于: 2013-12-17 08:45
大俠們好!我把220vAC的接近開關和220VAC指示燈串聯了起來,結果一接通后指示燈就亮但是發暗,等到有金屬靠近接近開關后指示燈更亮。請教大俠們這是什么情況。不是應該金屬不靠近燈不亮,金屬靠近燈才亮嗎?糾結中……
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-17 15:46
是這樣的。你串聯的指示燈相對感應開關的負載太小了所以指示燈在沒有工作的時候會有些微亮。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(李小響)